回复:一台m440变频器在USS协议传动组中频繁出现F0002 如何解决的?

Zane

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21365
  • 精华

    403
  • 被关注

    1504

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2004-05-17 22:49:23

0楼

P1110=0 禁止 --》‘禁止负频率设定’的功能被禁止,即该功能处于关闭状态
P1110=1 允许 --》‘禁止负频率设定’的功能被允许,即该功能处于激活状态

你可以通过USS传送PID的给定值,而把AI端口给PID反馈用,MM420支持4 PZD。
至于F002的产生,也不能排除你的USS通讯程序有传送一个非法值的可能性存在。
Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download