发布于 2010-03-21 09:14:28
3楼
不知你是使用什么品牌的变频器?若是西门子的MM440或G120等,可以通过变频器的输出来平稳的控制抱闸。其抱闸是变频器开始运行并不打开,待到频率上到你的最小频率值后延时若干秒再打开。关闭也使这样,频率下降到最小频率时就抱闸,再延时若干秒后停止变频器运行。
P1215=1,抱闸控制使能;P1216=**秒,打开抱闸延时时间;P1217=**秒,关闭抱闸后延时停止时间。P1080>0,最小频率等于或小于电机滑差频率。P0731=52.C;输出继电器由抱闸使能控制。