模拟量输入模块,每毫安电流在PLC内部显示为:
32000/(20-4)= 2000(每毫安)
系统内压力最大量程0 - 0.4兆帕 对应压力传感器输出的4-20mA
系统内压力每0.04兆帕=输出电流1.6mA
当系统内充气的压力为 0.2兆帕时 =(0.2/0.04)*1.6 =4mA? 4*2000=8000 当系统内压力为0.2兆帕时
PLC经A/D转换后 得到8000 这个数字?
还是
0.2兆帕时 =(0.2/0.04)*1.6 +4=8mA? PLC经A/D转换后得到 16000这个数字?
还是迷糊...