quote:以下是引用冬日在2010-03-21 13:05:04的发言:
K版,楼上之说短时过载,并没有说清楚到底是多短,1分钟呢还是两分钟。
变频器的最大电流本身就是比额定电流大只是好像限制在1分钟以内,如果时间没超过一分钟,那钢厂卷取传动:何必要选150%?如果超过了泵:选100%有怎么够呢?所以我觉得还要搞清楚这个短时过载过载到何种程度,时间长短。
我来解释一下我对楼上所述的理解。他讲,在设置风机泵类负载的参数时候,要把过载参数设置成150%,以应付负载可能出现的短时过载。
要知道,风机泵类负载,一般是不允许使用过载状态的。即使是短时也不要用。这个问题我记得就在本栏目有过讨论。好像是俱版的发言,特别提到风机泵类负载特性决定,不允许(超工频)过载。
当然如果是在工频下超载,那就按照恒转矩类型选择变频器吧。如果电机对过载能受得了的话。