2楼

楼上对于第二个问题,简单的说“可以”,好像有点草率,实现起来还是很复杂的。
1、每个控制器各连一个OP,这种解决方案价格比较贵,但也最能反映冗余的原理,因为OP硬件也是冗余的,这种方式两边的地址要设的完全一样。
2、过中继器分成几个独立的段,通过切换中继器的电源,可以把OP切到连H-System一边,这种方法,两个CPU的地址必须相同