有关TSAP:
两个字节长的TSAP的一种典型特征。TSAP 0x0102就是一个例子。从这往上,TSAP现在以十六进制格式被查看。两个字节长的TSAP在S7系统里被保留为其它通信类型使用。下表提供了各个通信类型的总览:
TSAP 范围
通信类型
0x0100 - 0x01** 与STEP 7的编程设备连接或诊断连接
0x0200 - 0x0F** 系统连接,S7系统里的各种通信机制
0x1000 - 0xDF** 这些TSAPs保留作组态为S7连接用