甲:变频器后接接触器是危险的,在正常运行过程中如果接触器突然断开,将对变频器带来危害,甚至烧坏。
乙:不能说变频器后接接触器不需要,主要有以下两点原因:
1、一台变频器控制一台电动机且不需要切换 当一台变频器只控制一台电动机,且并不要求和工频进行切换时,变频器与电动机之间不要接输出接触器。主要原因是:如果接入了输出接触器,则有可能在变频器的输出频率较高的情况下起动电动机(变频器在低频启动时接触器未闭合,当变频器频率上升到一定值后接触器才闭合),产生较大的起动电流,导致变频器跳闸。
2、必须接输出接触器的场合 必须接输出接触器的情况有两种,a)一台变频器接多台电动机 b)变频和工频切换单独控制的接触器,变频和工频需要切换 这种情况下,当电动机接至工频电源时,必须切断和变频器之间的联系。因此,电动机和变频器之间的接触器是必须接的。

这两种观点早些时候我就听过,心中也一直存有疑虑。我就在变频器MM440(11kw)输出端使用了接触器,一拖二。先输出接触器,再启动变频器输出,半年来运行良好。现在看来这与接触器还是有关系的。