回复:请教:从PIW256输入一个负数,如何进行运算?

荣海

  • 帖子

    371
  • 精华

    0
  • 被关注

    10

论坛等级:侠士

注册时间:2009-04-02

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-03-23 11:22:31

16楼

quote:以下是引用无名在2010-03-23 09:05:00的发言:
不用请我查证,编译不能通过是你的方法问题。
scl里面不知道支持不支持这种方式,
在STL,LAD里面这都没有问题。
我不知道SCL是不是就这么不一样,
一会我测试下。

您好!谢谢您的帮助!
我是把“DB10.DBW10:=INT_TO_WORD(WORD_TO_INT(PIW256)-200);”直接改为“DB10.DBW10:=INT_TO_WORD(PIW256-200);”来测试的,如果PIW256可以直接使用INT格式,应该是没有什么问题的,不知道问题到底出在哪里?请多多指教,谢谢!