quote:以下是引用北方学人在2010-03-23 10:41:18的发言:
在做通辽的一个项目时,碰到一个问题,拿出来大家讨论一下:
400KW电机,风机负载,选的某品牌的柜式变频器,只配了直流电抗器,主回路没有配备交流电抗器,调试时发现如下现象,电机起动后,随着频率的提高,相邻的GGD柜上的全部信号灯都出现闪亮的现象,频率越高,越亮,变频柜和电源的接地经测量都没问题,我自己分析是主回路交流电抗器没加引起的,诸位同仁也帮忙分析一下,谢谢大家了。
可能是变频器谐波对电网的干扰造成的,消除变频器对电网的干扰通常从下面5点来考虑:
1、抑制 安装电抗器实际是从外部增加变频器供电电源的内阻抗。在变频器的交流侧或变频器的直流侧安装电抗器或同时安装,可抑制谐波电流。
2、隔离 隔离是指从电路上把干扰源和易受干扰的部分隔离开来,使它们不发生电的联系。通常是在电源和受干扰电路之间的电源线上采用隔离变压器。
3、滤波 设置滤波器的作用是为了抑制干扰信号从变频器通过电源线传导干扰到电源及电动机。为减少电源噪声和损耗,在变频器输出侧可设置输出滤波器。为减少对电源的干扰,可在变频器输入侧设置输入滤波器。若线路中有敏感电子设备,可在电源线上设置电源噪声滤波器,以免传导干扰。
4、屏蔽 屏蔽干扰源是抑制干扰的最有效的方法。通常变频器本身用铁壳屏蔽,不让其电磁干扰泄漏。输出线最好用钢管屏蔽,特别是以外部信号控制变频器时,要求信号线尽可能短(一般为20m以内),且信号线采用双芯屏蔽线与双交屏蔽线,并与主电路及控制回路完全屏蔽。为使屏蔽有效,屏蔽罩必须可靠接地。
5、接地 接地往往是抑制噪声和防止干扰的重要手段。良好的接地方式可在很大程度上抑制内部噪声的耦合,防止外部干扰的侵入,提高系统的抗干扰能力。变频器的接地方式有多点接地、一点接地及经母线接地等几种形式,要根据具体情况采用,要注意不要因为接地不良而对设备产生干扰。