quote:以下是引用北方学人在2010-03-23 13:22:12的发言:
换了,不行,我后来在GGD控制回路中加了隔变,问题是解决了,但想知道为什么会发生这种现象。
首先问题解决了,恭喜您。发生这种现象这是谐波干扰造成的,谐波产生的机理是:变频器的主电路一般为交-直-交组成,外部输入380v/50Hz的工频电源经三相桥路不可控整流成直流电压,经滤波电容滤波及大功率晶体管开关元件逆变为频率可变的交流信号。在整流回路中,输入电流的波形为不规则的矩形波,波形按傅立叶级数分解为基波和各次谐波,其中的高次谐波将干扰输入供电系统。在逆变输出回路中,输出电流信号是受SPWM(脉宽调制)载波信号调调制的脉冲波形,对于GTR(电力晶体管)大功率逆变元件,其SPWM的载波频率为2-3KHZ,而IGBT(绝缘栅双极型晶体管)大功率逆变元件的SPWM最高载波频率可达15 KHZ。同样,输出回路电流信号也可分解为只含正弦波的基波和其他各次谐波,而高次谐波电流对负载直接干扰。另外高次谐波电流还通过电缆向空间辐射,干扰邻近电气设备。