我要用EM231 来采集一个输出电流为4-20mA的差压传感器,可是西门子选星手册上对于EM231的输入范围说明是 0-20mA,那4-20mA的就接收不到信号了么?
还有 这个差压传感器的量程是±1000Pa 在处理模拟量数据时,需要怎么对应?
PLC数据格式:6400~32000
电流信号: 4~20mA
传感器量程:-1000 - +1000Pa
4毫安对应 负1000帕么? 那当压力为0PA时,会对PLC传出一个12毫安的信号?
PLC会得到一个6400的数据?
还有就是 这个换算要是有一个能自己设定X,Y轴数字的直角坐标计算软件就好了,假设X为电流,Y为工程量,再搭一条斜线,那数据不就都得出来了么...现在这样算的我好头大呀,听说CAD可以,可是我又不会用....救救我吧...