回复:又来求教了!恳请各位老师帮助!

鼠老爹

  • 帖子

    2218
  • 精华

    13
  • 被关注

    21

论坛等级:侠圣

注册时间:2005-11-17

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-03-24 08:47:19

3楼

如果你分析一下EM231信号输入端口的电路就会明白,它只能接收电压信号。对于电流信号,是通过标准采样电阻转换成电压信号后再行处理。这个电阻阻值为250欧姆,20mA的电流在其上转换成为5V的电压。因此,0-5V与0-20mA的量程在DIP开关的设置上是相同的,即此状态下可以同时适应这两种信号。区分就在于接线方式的不同。由此可见,EM231在硬件上不直接支持处理4-20mA,那么必须靠软件来实现零点斜率的迁移。这样的数值处理只是一个简单的线性方程的拟合过程,包括对应的工程物理量的显示转换亦是如此。线性函数的二维坐标图用手画也很简单,犯不着用CAD。而线性函数的拟合属于中学数学范畴,复习一下相关知识对你有极大的好处。
家养老鼠名MINNIE