1、I/O模块通道读数故障,通常发生在AI/AO模块通道的采集和输出值始终超限异常。对于AI模块通道,四线制方式更是最易出现莫名其妙的超限异常。你这个数字显示仪表信号接入AI模块后,应该是四线制方式吧!
2、此类现象通常是由于电磁干扰,造成AI输入信号与AI模块的供电电源不等电位,因此在共模干扰电压作用下极易造成超出AI模块的允许共模抑制比(即CMRR)。该故障的出现对维护人员通常有很大的欺骗性,反复更换AI/AO模块后仍不能解决问题,就要想到是电磁干扰影响了。
3、简单处理方法是:将AI/AO模块通道的负极接线与端子编号10、11(即Mana)短接在一起就可以了。