发布于 2004-05-18 21:11:39
0楼
zane
侠圣 你好! 正如你所说,我也担心USS通讯程序会传送一个非法值。因为出现F0002的故障时间尽管没有规律,出现故障时无论是电源电压,还是负载情况都是在平稳的状态下发生的。现在问题是USS通讯传送非法值该如何处理?我们发现从变频器传送给PLC的一些参数会变化,有时为0,我们可用程序进行处理;但是不知道该怎么样使得变频器不接受非法值?
在现场我采用德阳四星的PPI—G隔离模块,开始没有在变频器通讯口上并联120欧姆的电阻,USS不能通讯,后来并联上了,但是通讯不太正常,这是通过对cpu226程序监视时可以看到,这时变频器一下快速启动,一下快速停止,反反复复,但是,也没有报故障。