回复:一台m440变频器在USS协议传动组中频繁出现F0002 如何解决的?

Zane

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21056
  • 精华

    399
  • 被关注

    1484

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2004-05-18 22:27:03

0楼

先用CROSS REFERENCE检查,你的数据地址是否有冲突或重叠,尤其在一些间歇调用的子程序中。或者USS通讯发送数据缓冲区有瞬间清零的指令,包括控制字和主给定的数据缓存区。你要确保数据在发送之前都已合法。
Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download