软:PCS7 V7.0SP2 硬:S7414-4H 5个IM153-2子站;调试过程中的疑问;
软:PCS7 V7.0SP2 硬:S7414-4H 5个IM153-2子站;调试过程中的疑问;
先说一下现场的情况吧:
1、组态了五个子站,实际上只连上 两个,
2、在连上的两个子站上面,也没有接现场的线;
下载AS 过程;
1、先对两个CPU内存进行清除;
2、两个CPU都打到停止位置;
3、编译并下载;
4、打RACK0 上的cpu(CPU 0)到 运行;
结果:
CPU O 运行,BUSF2(接DP子站可口)点亮红灯;
操作:
5 打RACK 1上的cpu(CPU 1)到 运行;
结果:
REDF 先闪
然后 RUN 点亮 REDF点亮;
疑问:
REDF 点亮,是否说明 我的两个CPU实际上没有冗余功能;
特别说明 ,删除实际上不存在的三个子站,同样的操作, 最后没有红灯点亮,连个CPU都运行正常;
请大家说说我的 操作过程是否正确,
结果是否 也在预料之中;