多功能测量仪表用于测量和监视3相交流电网中所有的重要参数,可以代替所有原来的低压主配电盘中安装的模拟式测量仪器,并且有PROFIBUS-DP,另外该测量仪的一个突出特点为其可以将特殊值及自由编程设置的高低界值的超过情况进行存储并读取。
---- 通过5A或者说1A的互感器可以对电流进行测量。测量值通过AD变换输入微处理器,所有的电网额定值会被连续的计算,平均值、最高值和最低值会根据需要在三个显示器中显示。4位的点阵式显示器会将数值和操作指导以德文或英文显示。
---- 现以Profimess 为例,具有以下特点:
---- 可以用一台仪器得到所有的用于电网监测的值。
---- - 在三个4位显示器可显示相-零电压,相-相电压,瞬时和平均视在电流,视在,有功 和无功功率,功率因数,电网谐波。
---- - 附加的显示器用以显示网频,总视在,总有效,总无功功率,平均的功率因数,有用功和无用功。
---- - 通过4位点阵显示器显示数值。
---- - 通过傅立叶变换和各相显示进行谐波分析。
---- - (3,5,7,9,11,13,15,17和19次谐波)
---- - 环存储器用以存储最近100个超过界值及电网故障情况及其日期和时间。
---- - 将测量值自由编程为最高,最低界值。
---- - 可编程的功率因数目标值,可显示缺少的功率补偿值。
---- - 内置式C-MOS时间表,电池缓冲。
---- - 长时间存储器用于有功和无功(HT和NT12个月)有功功率和无功功率平均值 (336015分钟)
---- - 存储最大及最小测量,及最高的功率平均值及其日期和时间。
---- - 具有连接PROFIBUS-DP接口。
---- - 口令保护。
---- - 通用的电源适用于公共电网电压。
---- - 具有PROFIBUS用户组织的操作条件的认证。