解决了
西门子技术服务中心给出了明确的 答案
操作顺序是正确的,两CPU确实在冗余运行;
REDF 等均被点亮的原因是 存在 丢站 的情况,是一个警示 的,就是警示我们有故障存在,在冗余切合的时候 是有潜在的风险存在的;