你是否了解了该程序所针对的工艺的控制要求?从整体要求去分析每个单元的作用,每条指令的意义,不要在一两个指令上纠缠,否则永无出头之日。即使看了你贴出来的这段程序,我除了能说出这些指令的逻辑以外,还是无法知道它们是干嘛的,尽管我已经写了十几年程序。窥一斑不见得能见全豹。再说M5.0……等等,它们的使能、调用子程序一定是要符合工艺控制的要求。那么你就根据要求去寻找使能它们的条件,这些条件可能是外部的,也可能是内部的。如果说到利用M的永久保存功能,我认为正常情况下可能性不大。因为程序第一次运行,这些位点一定是“0”状态,必须从外部对其置位,并实现永久性为“1”。但这种永久性是存在风险的,按正常的编程思路是不会这么干的。除非编程者有意放BUG,戏弄破解程序的人。