发布于 2010-03-27 11:04:39
9楼
昨天有客户说变频器老是自动停,变频器是英威腾的,因为是小作坊用的5.5KW,后来去现场运行了一段时间,发现没有什么 问题,查看故障代码发现时直流母线电压低,量了些输入电压,发现波动挺大的有时候才320多点,所以就 认为是电压不稳定,他们说周围用的人多,所以电压有时候很低。他们同意买个稳压器。
可是下午又打电话说装了稳压器还是不行。所以就决定再去看一下,变频器运行的时候会自动停没有任何故障。
后来查了一下是面板的停止按键坏了。
然后只有把它改为端子控制,只有就可以正常运行了!
不知道我遇到的问题对楼主有没有帮助!
给我个支撑点,我做的比西门子还要大!-----不断的追求