WinCC与PLC通讯不正常,信号时断时续的原因如下:
1、在“变量管理器(Tag Management)”里组态了非法变量标签(即ProcessTag),请你仔细检查包括非法的变量标签命名,以及建立了PLC程序中不存在的变量标签名连接(即:空连接变量标签名);
2、WinCC与PLC之间的以太网通讯路由线路是否有强电磁干扰,请你仔细检查线路的路由(路径);
3、WinCC与PLC之间的以太网络内有病毒数据包,造成网络内数据流量激增形成广播风暴。此时需断开网络后,对网络内所有电脑单独杀毒。