回复:OP-A-LIM块如何在CPU重启后输出数据清0?

凌波微步

  • 帖子

    2715
  • 精华

    72
  • 被关注

    208

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-06-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-03-28 00:22:05

3楼

我想到如下方法:
1.OB100中,写程序,将数据置零
2.OP-A-LIM对应的DB块属性修改成非保持型。默认是保持型。
3.硬件组态中,将AO的属性4~20MA类型修改为“OV”而不是“LAST”