回复:我在编译CFC时出现下列警告,什么原因?

凌波微步

  • 帖子

    2715
  • 精华

    72
  • 被关注

    208

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-06-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-03-28 00:48:51

13楼

quote:以下是引用长安溪柳在2010-03-21 20:14:15的发言:
quote:以下是引用剑忠在2010-03-20 09:58:17的发言:
quote:以下是引用呆板吧在2009-11-25 14:47:41的发言:
XXXBlock are inserted in the gourp in ob35,this can lead to problems during compiling with the scl compiler!
每次都是提示这样的警告,是否严重,怎么样解决?会影响程序的运行吗?
1、这种情况我也曾见过,主要是项目在低版本的SCL中编辑(Edit)生成的源功能块,由低版本的CFC编译(Compile)后,再由高版本的CFC再次调用编译(Compile)后出现的问题;
2、也就是说:这个项目肯定是先在低版本的SCL编辑(Edit)源功能块在CFC中调用编译(Compile),然后,又在高版本的CFC中再次进行调用编译(Compile)后出现的问题。
3、其实,这个问题应该无关大碍,也不影响正常使用,只是影响CFC的编译(Compile)结果提示。
4、可以将由SCL生成的源功能块在CFC工具视窗中使用“Block Types”,将在低版本SCL编辑(Edit)生成的源功能块清除(Clean Up)后,再在高版本的SCL编辑(Edit)重生成源功能块,再由高版本的CFC中调用编译(Compile),就可以了。
但是,如果CFC程序中调用的由低版本SCL编辑(Edit)生成的源功能块较多,可能这个工作量就较大了!


如剑忠大侠所说,我的一个项目完全就是如上所说,出现的楼主所说之提示,哈哈,以前不知道为何,因为是警告也就没有在意,这下终于知道原因了,呵呵,多谢。


???我提供的方法不对?
一般来说,新安装PCS7,恢复系统,项目重新解压缩都会将我提到的修改的地方恢复成默认的50这个值,因此在一个CFC中超过这个数值就会出现这个警告提示的。

请确认!!!