回复:应用探讨—PCS7中电机和阀门控制应用交流

剑忠

  • 帖子

    622
  • 精华

    57
  • 被关注

    89

论坛等级:奇侠

注册时间:2009-04-14

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-03-28 11:40:13

68楼

quote:以下是引用凌波微步在2010-03-27 23:57:26的发言:
1.个人写的块一般都是较适用于特定行业或者特定工艺上的;可谓“专”
2.西门子提供的功能块可以说适用于大多的行业,可谓“多能”
3.“专”块丰富了可以变为“多能”块;
4.“多能”块亦可变为“专”块;
5.其实一个好的控制方案,并不见得功能块有多“专”或者有多“多能”,而在于控制方案的合理性,严谨性以及日后的维护可操性。
6.因此在我所作的工程项目里,功能块的适用尽量少,这样对于日后的维护是有好处的。毕竟维护系统工程师不能像我们专业做系统的了解的那么透彻和深入。
7.自控行业大多为服务行业,因此站在客户角度考虑问题,才是对客户及业主负责的态度。
1、“通用”的功能块具有标准化、易使用的特点。但系统资源消耗大,造成项目投资费用高,特别是规模大、数量多的控制对象极为明显。
2、“专用”开发的功能块具有针对性强、适用性好、存储与过程通讯资源占用率低的特点。因此,对于规模大、数量多、功能类同的控制对象,权衡性价比后后,无疑是最佳的选择方案!
3、至于谈到“专用”开发功能块的维护性,其实也是很高的。因为功能块模板结构一经调试完成后,就基本固定不变了。维护人员只需熟悉了解它的使用,而无须去更改模板结构,与“通用”功能块的使用完全一样!