回复:S7-226CN与MM420变频器通过USS通讯遇到的问题

jssw

  • 帖子

    211
  • 精华

    1
  • 被关注

    37

论坛等级:侠圣

注册时间:2007-12-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-03-28 21:55:36

4楼

设置P700和P1000都=5时,应该是设置到参数时,按一下P,会显示ln 0(大概是这样的,手头没有变频器,可以记忆有点错误),这个就是所谓的索引0,再按一下P,才显示参数值,把它修改为5就可以了。另外,USS通讯一般注意以下参数:
1、P0003=3 允许访问变频器的所有参数。
2、P0700=5 变频器的控制命令选择为通讯方式。
3、P1000=5 变频器的频率命令选择为通讯方式。
4、P2010[2]=6 变频器的USS波特率选择为9600(与PLC程序内一致)
5、P2011[0]=? 变频器的USS地址0~31(与PLC程序内一致)