发布于 2010-03-28 22:48:57
5楼
一、"3.硬件组态中,将AO的属性4~20MA类型修改为“OV”而不是“LAST”
我理解是否是:当PLC不工作,但卡件还有电的时候的卡件输出特性?"
理解正确。
二、“1.OB100中,写程序,将数据置零
能否请指点一下具体的步骤?”
OB100中,赋值0给你的AO输出信号。每次重启CPU的时候,OB100执行一次,这个时候就会将AO输出通道赋值0,可以满足你的要求。
OB100的扫描顺序是一个典型的正常的扫描顺序,从上到下,从左到右。应该不会在OB100里编写顺控程序,因此不必在意其顺序。
三、你的这个功能其实不难,没有多大的必要自己编写功能块实现这个功能。其实在硬件组态中修改特性这个方法就是最简单的,最有效,最实用,最常用的方法。
如果你非要自己编写功能块实现这个方法,也不是不可以。但我觉得没有必要。至于是否稳定和安全,就要看你的程序写的如何了。
CFC其实可以理解为子程序编写界面而已,你也知道在CFC中,大多是调用更重功能块,采用连线的方式编写程序。这种编程方式无非是更直观,更方便,更快捷,更模块化而已。但CFC的编程方式的基础还是传统的编程语言,LAD,FBD,STL,SCL。这个原理是不变的。
不以物喜,不以己悲;
达则兼济天下,穷则独善其身。