发布于 2010-03-29 10:54:04
8楼
设备所在现场在山东,工程师也是从山东赶过去的。
问了下,工程师也就做了下P1910=1,然后修改了下输入滤波。但是电流的波动问题还是没有解决。工程师的解释是MM430也就这个样子,电流波动的问题谁来了都解决不了,如果用MM440就不会有这个问题了。
过后我反思了下,不能完全相信现场工程师的描述。当时现场工程师一直肯定的跟我说是MM440的200KW的变频器,这也是我发帖的时候说的是MM440 200KW变频器的原因。
现在我完整的把整个过程给描述一下
变频器型号是6SE6430-2UD42-0GB0,现场工程师最先反映的问题是端子无法调速,AI用的是端子3和4,无论频率给多少,确认参数r0752[0]和r0752[1]的读数都是20,还跟我强调端子上的接线都拆了也是20,但是通过BOP面板能启动和调速。我当时判断I/O可能有问题。都申请现场服务了,SFAE都准备去现场了。最后现场工程师又反映可以调速了,具体怎么弄的我也没有搞清楚,好像是I/O板没有插紧。
变频器启动后,现场工程师反映电流波动很大,超过额定电流非常多。问他加速时间,说设定的60S,让改加减速时间都改为200S。改完后,电流波动不大,但是减速的时候频率降到9HZ左右,就降不下去了。让减速时间改为500S,解决了该问题。可是又出现新的问题了,就是最上面提到的启动一个小时左右后就报F0011停机,期间也有A0511的报警。然后客户就一直要求SFAE能排工程师到现场调试,甲方应该催他们催的比较紧。先是SFAE让他们先打款,他们开始不愿意打款,而是来催我们,我一直让现场工程师多试几次,现场工程师都有点想放弃了。我没办法,做了半天说服工作,他终于答应最后试一把:恢复工程设置,快速调试的时候P1910=0,P3900=3,再P1910=1然后给运行命令。做完以上步骤,试机的过程中SFAE工程师到达现场。原因是甲方把他们催的没有办法,他们怕不能如期交工,只好打款10000元。
以上现场描述均出自现场工程师,本人没有去过现场。现场情况是复杂多变的,一个好的现场工程师,不仅需要过硬的技术功底,良好的心里素质和沟通能力也是必不可少的。