回复:S7-317与ET200S模块采用PROFINET/IO通讯诊断

Ralf Jones

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    406
  • 精华

    3
  • 被关注

    5

论坛等级:侠客

注册时间:2004-03-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-03-29 13:51:34

4楼

用sfc51对分站级进行诊断,使用编号16#294。
用sfb54在中断ob(82 83 86)中进行诊断,获得支持报警的模块信息。
用sfb52进行主动诊断,可以获取站点的更详尽的信息(只要模块支持)。

编程不复杂,有兴趣的看看帮助吧。