S7-200没有提供线性变换指令,但提供了丰富的数值运算指令。只要你理解这些数值之间的数学关系,剩下的就是用这些运算指令来完成计算过程。所以问题的关键还是在于你对数学、逻辑的理解掌握程度,梯形图只是一一对应的反映你的计算过程逻辑。最简单的方法,先在纸上拟合出数值转换的方程,方程的变量分别是压力显示值与模拟量采样值。按照方程对变量的计算步骤用梯形图写出数值计算程序就可以了,简单地说就是模拟量数值乘以斜率后与截距之和就是你要的结果。但是有一点要注意,计算过程中数值的格式必须统一,不能用整数与浮点数一起加减乘除。至于你所提到的“AIW0传送到VW100”之类,是读取和暂存模拟量数值的一种操作方法,没有你想得那么复杂。