在多年的变频器应用过程中,本人觉得在变频器以及外围选件的选用上,只要把握三点就可以根据自己的需求选择理想的方案。这三点就是:负载类型、控制要求和应用环境。
1、负载类型:对应传动产品的应用,最关键的是要对负载有清楚的认识,是变转矩、恒转矩、恒功率、冲击负载还是提升负载,以及负载的启动停止特点,这些搞清楚了,也就知道了有没有什么特殊需求。例如,如果是提升负载,基本上都会配置制动单元和制动电阻,而且负载本身也会配置抱闸系统,而泵类等变转矩负载大都会用自由停车,也就不需要制动单元和制动电阻。
2、控制要求:对于工业应用来说,传动产品的应用只是系统中的一部分,传动产品可以根据系统的整体配置和控制需求进行差异化配置。例如,需要总线控制方式时,就得配置通讯模块,需要矢量闭环控制时,可能需要脉冲编码器接口模块。对于普通应用的变频器,本人建议只需要配置进线断路器,用于送电和检修,没有必要配置进线接触器,进线熔断器只有在电网质量特别不好时才配用,否则最好不用,而且变频器内部本身已经有了保护回路。而对于出线接触器一般用于特殊场合,如一拖多,对于输出接触器,一旦应用不当,很可能会损坏变频器。
3、应用环境:根据不同的应用环境,就需要使用不同的配置了,例如,对电磁兼容性要求比较高或对电网质量要求比较高的,可选用进线电抗器、输入滤波器、正弦波滤波器等,如果主回路输出电缆比较长,电压降比较大,可选用输出电抗器。对于功率超过90千瓦的变频器,最好配置直流电抗器。如果使用的场合有强粉尘、腐蚀性气体或高温,可能需要防腐涂层和配置工业空调了。对于振动较强的环境还需要配置缓冲装置。