quote:以下是引用羽翼在2010-03-30 08:25:30的发言:
我用的是PLCSIM, 谢谢你,liuliusheng,问题就出在这,我是在变量表里强制的,所以才出现了上述的现象,如果在仿真里将i0.0钩上,就全都显示正常了,也谢谢“好好学习天天”,这么热情的还帮我试试。大家可以试试,在变量表里强制i0.0,就不可以,为什么呢,是不是I的强制只能在PLCSIM中强制啊。
“I”、“PIW”是外设输入,在变量表中不能直接强制。变量表主要是用来监控变量的,你在PLCSIM中修改I0.0=0/1,在变量表中可以监控到对应的值。
你可以用PIW256来测试一下,在变量表中直接强制会提示“外围设备输入不可修改”。