首先确认一下硬件组态中的模板地址及相应输入输出点的地址是否对应,如果地址不对的话,就会很容易像你说的那种情况。
其次,检查一下其他输入输出模板的状态监控是否和输入输出信号状态一致,如果没问题,可以考虑更换新的模板试试。
还可以检查一下,在输入点灯亮的情况下确认端子有无输入信号,和输出点灯亮的情况下确认一下端子有无输出信号。