quote:以下是引用jerry在2010-03-30 08:58:46的发言:
应该是通讯问题,你的电缆和接头是否是西门子的,把波特率降低点试试
是采用的西门子原装接头和线,我在想,估计就是令牌环的问题,例如令牌在1#PLC处读取AI或则DI时,我写入数据进4#PLC时,无法获得令牌,通讯不成功(运气好一次成功)。看来还只能将所有的数据用NETW\NETR读取到主站来,过几天去现场改了来汇报~~~~