这个问题怎么解决比较好?

1419

14

2010-03-30 19:13:57

现在有一个项目,其中一个问题是关于真空的采集,大约需要40台左右的真空计;调研了下,一般真空计都会带有485接口,也有的直接给出模拟信号。见论坛有的帖子说,CP341可以1对多的接485,然后采用轮询的方式采集信号,但是1对40会不会太多,有没有数量限制?而且如果1对40,轮询的时间是不是也会太长了?或者可不可以用两块或者三块CP341呢?还是应该选用能直接给出模拟信号的真空计?

请大家给点意见和建议!谢谢!因为现在要确定了这个问题,才能采购真空计。谢谢了!