发布于 2010-03-31 11:02:52
68楼
我说一下电抗器的事情,有很多时侯根据现场的现状,需要在变频的入线端和出线端分别配置入线电抗器,和出线电抗器,很多人容易忽略一个事情,也是我在现场遇到过的,就是有些变频器的功率很大时,它自己内部就已经带了入线电抗器和出线电抗器,由于选型时没有仔细阅读手册和说明书,在外面再次的另外配备了入线电抗器和出线电抗器,这样一来,后加的电抗器形同虚设,没有任何必要了,而且成本也大大的增加了。
这一点在我们公司也上升到很重视的程度,在这里拿出来和大家分享一下。
活到老学到老