quote:以下是引用凌波微步在2010-03-13 22:38:13的发言:
quote:以下是引用呆板吧在2010-03-13 13:34:58的发言:
剑忠大侠太厉害了!
还可以做自定义的PID。
我现在碰到有逻辑要求的PID就头痛。逼的没办法了,就用梯形图做FB41,然后画画面,一个一个变量的引用,非常麻烦。
库的PID块,很多管脚都不开放引线。而且外围的逻辑控制要求也不好做。干脆就用梯形图了。
对于AI点显示,我自己也做了MONITOR块,主要是取消了报警块,可以省PO。


1.你可以打开FB61功能块,虽然看不到源程序,但可以更改管脚的属性。将S7_LINK属性改为TRUE就可以管脚引线了。
2.大部分的时候不需要开放管脚,默认的属性一般都可以实现功能的。也许工艺要求特殊吧。
3.报警其实很有用的。我一般都不轻易的去省掉的。库里的功能块有很多优势可以再WINCC画面运行后体现出来的。例如运行状态下搜索标签,搜索画面等功能还是很好用的。