回复:应用探讨—PCS7中电机和阀门控制应用交流—发帖整理

  • 帖子

    3917
  • 精华

    20
  • 被关注

    27

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-06-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-03-31 16:39:07

27楼

quote:以下是引用凌波微步在2010-03-27 23:57:26的发言:
1.个人写的块一般都是较适用于特定行业或者特定工艺上的;可谓“专”
2.西门子提供的功能块可以说适用于大多的行业,可谓“多能”
3.“专”块丰富了可以变为“多能”块;
4.“多能”块亦可变为“专”块;
5.其实一个好的控制方案,并不见得功能块有多“专”或者有多“多能”,而在于控制方案的合理性,严谨性以及日后的维护可操性。
6.因此在我所作的工程项目里,功能块的适用尽量少,这样对于日后的维护是有好处的。毕竟维护系统工程师不能像我们专业做系统的了解的那么透彻和深入。
7.自控行业大多为服务行业,因此站在客户角度考虑问题,才是对客户及业主负责的态度。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

DCS/SIMATIC PCS7

共有4410条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。