既然实时性要求比较高,还要涉及到安全问题,用串口通讯的方法不大可行。
这里所说的串口网关通讯从实质上来说还是串口通讯,MOXA的NPORT系列串口服务器最多可以到16口,如果讲究串口与真空计一对一通讯,至少需要16口串口服务器两个,再加上一个8口服务器,另外考虑到一个CP343-1 lean只能建立最多八个TCP/IP连接,还需要加上4个CP343-1 lean模块,才可与40个串口建立一对一连接,只有这样才能算是一对一的通讯,速度才能达到最快,但这样成本太高,系统太杂,根本不合适。
如果采用341一对多,那就要看多少才合适了,这也只能算是一种折中方案,从成本与性能上综合考虑,也不是最好的方案。
还是建议采用模拟量模块来做,也就5个模块,方便适用,比较而言成本反而并高,实时性也最好。真空计应该有模拟量输出的,在网上查吧。
其实说到安全保护问题,真空计最好是带有报警输出硬接点,由真空计输出报警,这样的话,模拟量采集的实时性要求也就不会很高了,这时再考虑用串口方式才是合理的方案。
个人建议而已,肯定有不到之处,还请仔细斟酌。