用开关量来控制5根电热棒的通断?这个精度有点太粗了吧。最好是采用固态继电器由脉宽调制进行来控制,200里面做PID,根据PID的输出,对应脉宽0-100%。脉冲由Q0.0或Q0.1输出。
若是不考虑精度,也可以用开关量来控制5个点输出:根据PID的输出对应输出:PID输出为100%时,5点都输出,为80%时,输出4点。。。。
不管哪种,PLC都要晶体管输出,外部的开关器件还是要接固态继电器。这么频繁的动作,接触器是受不了滴。