S7-200的手册第七章7-23网络组图方案,两个PLC之间通过网络读写命令进行互访,而HMI同时又可以对两个PLC进行监控。通过同一个网络连接线连接,两个PLC之间互访为PPI通讯,而HMI对两个PLC之间通讯为MPI,请问这之间如果不做分时通讯,当PLC之间进行PPI主从通讯时,此时的HMI是不能与主PLC进行通讯的,手册第七章的组网开始部分说的。而这样的系统我已设计并投入运行5个月,并没有出现通讯暂时连不上报错,而且在HMI中我有专门一个画面用来监视现场的输入点,输入点由2#PLC输入端子输入,由1#PLC通过网络读指令从2#PLC读取,HMI中的监控变量为1#PLC中读回的状态,这样我可以随时查看2个PLC之间通讯是否正常,HMI和2#PLC装在现场操作台上,我在操作台上拨任一开关,HMI上对应的变量单元都能及时显示状态变化,HMI从未出现过通讯报错,请各位工程师指教。
另外我要搭一个系统,现场需要3个HMI,控制柜内有两个PLC,2个PLC之间能进行互访,通过1根数据线连到现场3个HMI上,3个HMI也能访问这两个PLC,由于核算成本,还需要适时性要好,这之间也有MPI和PPI共存于同一网络的通讯,如要从HMI屏上输入一个速度给定值后,HMI通过MPI通讯传至某一PLC,此PLC通过自由口通讯方式传给变频器,再由自由口读回变频器中实际速度值,此时该PLC同时还与另一个PLC不断进行网络读写交换数据,同时HMI也要读它的数据,如快速地读取现场电机的实际速度值并显示到屏上,每台PLC的另一端口用于现场设备的自由口通讯,请各位工程师能给出一个好的设计方案,谢谢!