发布于 2010-04-01 10:36:46
2楼
要是选择DP连接,应该选IM151或IM153,im360+361不是DP通讯,并且距离主站10米,360,361连接是专用电缆,最长距离是10米,你的距离远一点就不够用了
建议选用方案一: CPU模块 6ES7 313-6CF03-0AB0 1块
DI16点 6ES7 321-1BH02-0AA0 1块
DO16点 6ES7 322-1BH01-0AA0 1块
接口模块 6ES7 151-1AA05-0AB0 2块
DI输入4路 6ES7 131-4BD01-0AA0 4.8包
DO输出4路 6ES7 132-4BD02-0AA0 1.6包
电子模块端子 6ES7 193-4CA20-0AA0 6.4包
电源模块 6ES7 138-4CA01-0AA0 4块
电源模块端子 6ES7 193-4CC20-0AA0 4块
网络接头 6ES7 972-0BA52-0XA0 3个
DP电缆 6XV1 830-0EH10 25米
建议选用方案二: CPU模块 6ES7 313-6CF03-0AB0 1块
DI16点 6ES7 321-1BH02-0AA0 1块
DO16点 6ES7 322-1BH01-0AA0 1块
接口模块 6ES7 153-1AA03-0XB0 2块
DI16点 6ES7 321-1BH02-0AA0 6块
DO16点 6ES7 322-1BH01-0AA0 2块
网络接头 6ES7 972-0BA52-0XA0 3个
DP电缆 6XV1 830-0EH10 25米