我做过三组加热管的控制:根据加热量与散热量的估算,确定用一组加热管的PID+PWM调节可以维持温度稳定;另外两组用来应付工况的巨变所需的快速升温。
控制模式为:温差较大时,视温差大小分别开启一组或两组辅助加热;温差小到一定范围内逐步关闭辅助加热,最后由单组加热管来精确控温。
家养老鼠名MINNIE