回复:求助:SM322模块的指示灯不亮

zbhdm

  • 帖子

    1906
  • 精华

    2
  • 被关注

    18

论坛等级:至圣

注册时间:2007-05-30

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2010-04-01 19:26:52

6楼

谢谢楼上所有的朋友。

硬件组态时,322默认的地址是4,

而我一直不知道这个事情,改成“0”后,一切正常了。

再次对几位热心的朋友表示感谢