发布于 2010-04-01 21:28:17
52楼
在SIEMENS的 A1482 培训课程中,第1-17页这样写到
当上面的块(指被调用的块)被执行时,操作系统扫描语句
“A Disturb_input”时要给形式参数“Disturb_input”分配实际地址。例如,实际地址为I1.3,则将执行如下语句:“A I 1.3”
我想实参如果是I,Q,M 那么调用时是以指针的形式来执行的
如果是DB的话,就复制当前值给FC块的临时变量,进行语句执行,到最后给OUT形参时,再复制给实参。
所以形参是DB的话 要一值给OUT形参赋值,而M,I,Q则不用
因此形参是DB的话用SR触发器就不可以,换成线圈输出 就可以
Keep calm and carry on!!!