回复:FC和FB里为什么使用--(S)--指令置位数据块里的位会出错?

YiMoon

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1228
  • 精华

    36
  • 被关注

    87

论坛等级:至圣

注册时间:2005-04-14

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2010-04-01 21:28:17

52楼

在SIEMENS的 A1482 培训课程中,第1-17页这样写到

当上面的块(指被调用的块)被执行时,操作系统扫描语句
“A Disturb_input”时要给形式参数“Disturb_input”分配实际地址。例如,实际地址为I1.3,则将执行如下语句:“A I 1.3”

我想实参如果是I,Q,M 那么调用时是以指针的形式来执行的
如果是DB的话,就复制当前值给FC块的临时变量,进行语句执行,到最后给OUT形参时,再复制给实参。

所以形参是DB的话 要一值给OUT形参赋值,而M,I,Q则不用
因此形参是DB的话用SR触发器就不可以,换成线圈输出 就可以