回复:CPU之间以太网通讯

阿鸣

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    4233
  • 精华

    27
  • 被关注

    1298

论坛等级:至圣

注册时间:2004-05-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-04-02 13:02:36

10楼

1.打开SIMATIC Manager,根据我们系统的硬件组成,进行系统的硬件组态,插入1个S7300的站与1个S7400的站,进行硬件组态.
2.分别设置CP343-1 MPI、IP地址。
3.组态完2套系统的硬件模块后,分别进行下载,然后点击Network Configration按钮,打开系统的网络组态窗口NetPro,选中CPU314,在窗口的左下部分点击鼠标右键,插入一个新的网络链接,并设定链接类型为ISO-on-TCP connection 或 TCP connection或 UDP connection 或 ISO Transport connection。
4.点击OK后,弹出链接属性窗口,使用该窗口的默认值,并根据该对话框右侧信息进行后面程序的块参数设定。
5.当2套系统之间的链接建立完成后,用鼠标选中图标中的CPU,分别进行下载
6.到此为止,系统的硬件组态和网络配置已经完成。下面进行系统的软件编制,在SIMATIC Manager界面中,分别在CPU314C-2PTP、CPU314C-2DP中插入OB35定时中断程序块和数据块DB1,DB2,并在两个OB35中调用FC5(AG_Send)和FC6(AG_Recv)程序块,
7.2套控制程序已经编制完成,分别下载到CPU当中,将CPU状态切换至运行状态,就可以实现S7-300之间的以太网通讯了。
详见下述文档,文档中的实例是两个S7-300系统。一个S7-300和S7-400同样。
《CP343_1之间的以太网通讯》下载:
http://ftp.gongkong.com/UploadFile/Datum/2008-5/2008051608153100001(CP343_1之间的以太网通讯).doc


一日三省吾身
评论