用315-2PN的CPU的PROFINET IO通讯比CP343-1的要好,原因如下:
通过过程映像区刷新IO,速度快,而CP343-1的底层走K总线,那么数据交换通过读写数据记录,速度较慢。
两外,如果需要精确控制PN的带宽,必须使用PN的CPU,因为此时可以精确地控制CPU的PN的Buffer.