发布于 2010-04-02 20:10:49

13楼

不知楼主查过接地没有?西门子变频器对接地要求很高的。我们遇到过,直流回路有制动单元,而且我们跳过门槛电压,F006依旧激活,最后是重新加的接地线,问题解决。
坚决不做“眼高手低”的人!