据我所知,P357这个参数是不能更改的,就是系统默认扫描周期。当然往大处改倒是允许的,但不是推荐的。
F042故障在我的印象里不是编码器的故障吗?他和扫描周期有什么相干呢?你应该把注意力放在编码器相关的回路上,而不是系统的扫描周期。改了扫锚周期时间,对于整个系统的程序执行过程都会有影响的。这似乎不是处理问题的方向呀。