quote:以下是引用Tracy.TripleX在2010-04-02 16:10:20的发言:
可是我的现场,比例设10000才有动作


这个跟给定和反馈有关系

例如你只用P
给定和反馈差值很小 0.001
那么 0.001*1000=10
27648*10%=2764,如果是±10v的话,实际输出才1V,1 V动作也是正常的。