quote:以下是引用Tracy.TripleX在2010-04-02 22:40:45的发言:
举个例子,PV值500PA,1000PA,只有我将比例值设为10000时,LMN_OUT才从0变为100%,比例值设为9000时,LMN_OUT保持0%,为神魔比例制这莫大呢?


如果你的给定和反馈是按照物理单位设定的话,
比如(SP-PV)*P=500*10000>27468=27648

(SP-PV)*P=400*10000>27468=27648
两者情况都是输出100%,不会出现你说的那种情况